本项目为公主岭市中医院手术部净化工程设计,是在原平面的基础上根据甲方的要求,并结合相关净化设计依据及医疗工艺要求,进行净化工艺性空调系统设计。包含手术部、ICU等科室,工程范围如下:
1、十层手术室:设置7间手术室(其中百级手术室1间,万级手术室6间,包含1间负压手术室),以及Ⅲ级洁净走廊、辅房。本次设计包含其洁净空调系统。空调机房设置在上一层。
2、十层ICU:共设置4个床位及相应辅房。
该设计包括以上区域的空调风系统、水系统、通风系统、设备选型等系统的设计。
空调系统的冷热源
本工程办公区、手术室及ICU夏季及过渡季节冷源由屋面的风冷热泵机组提供,冬季热源由风冷热泵或大楼原有采暖系统提供热水。办公区冬季采用风冷热泵或大楼原采暖系统供暖。
夏季空调设计最大冷负荷为300KW,冬季空调设计最大热负荷为110KW。 过渡季节最大冷负荷为230KW,最大热负荷为50KW。
夏季冷冻水进/出水温度:7/12°C;冬季热水进/出水温度:40/45°C
加湿方式
本工程空调机组采电极式加湿器加湿,加湿用水由给排水专业预留接口。
综合风管布置图
手术部及办公区空调水布置图
设备层综合风管布置图
十层手术室ICU空调平面图
空调系统图
大样图
缩略图