医院洁净手术室空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计)

  • 文件格式:rar

    文件大小:945.53KB

  • 建筑功能:医疗,医疗建筑

  • 设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源,其它

  • 空调系统:全空气系统,其他

  • 节点大样:管道支吊架

  • 冷热源:电动压缩式冷水机组

  • 采暖系统:其它

  • 图纸深度:施工图

  • 论文方向:空调

  • 洁净等级:十万级

  • 图纸深度:施工图



一、工程概况:
本工程净化面积311平方米, 五层层高4.88米 ,其中有术手室四间(III级);处置室、库房、设备间、污物通道(IV级);洁净走廊、无菌间、缓冲间、清洗间、消毒间、无菌间、复苏室(III级);男女更衣室新排风独立系统。
图纸内容主要包含风系统图,机组配管及空调原理图,安装大样图,手术室送风新风平面图,手术室回风平面图,手术室排风平面图,手术室管道平面图等...

二、空调设计:
1.冷热源:采用直膨式空调机组提供冷热源...
2.空调系统:房间回风和排风量在调试过程中以房间调试压差为准,由送风机经中效过滤器送至各房间;洁净区各房间的送风口为带扩散板的高效送风口.一般控制区各房间的送风口为散流器送风口;洁净区各房间的送风口为带扩散板的高效送风口.一般控制区各房间的送风口为散流器送风口,一般控制区送风口顶送风 ,上部回风, 手术室洁净区送风口顶送风 ,房间下部侧回风...

三、机械通风:
1.手术室、男女更衣室设机械排风系统。
2.洁净区机械排风系统出口处设中效过滤器 ,以避免室外空气倒灌入室内...

四、防排烟系统:
所有空调系统均按防火分区设置.空调送回风管,通风送排风管出入机房,风管穿越防火分区处以及每层水平管与立管的交接处均设防火阀,并输出电信号与空调机组及送排风机联锁...

图纸展示:
image.png
T1DlKTBmDT1RCvBVdK.jpg
五层空调回风平面布置图
T11lKTB5KT1RCvBVdK.jpg
五层空调排风平面布置图
T1MjCTB7JT1RCvBVdK.jpg
五层空调送新风平面布置图
T1e1KTBXDT1RCvBVdK.jpg
五层空调外机平面布置图


声明: 库溜网作为网络服务提供者,尊重网络版权及其他知识产权,对非法转载、盗版行为的发生不具备充分的监控能力,若您的权利被侵害,请与我们联系!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

15 个金币
  • 普通用户购买价格 : 15 个金币
  • VIP购买价格 : 免费
  • 永久会员 : 免费推荐

下载过程中遇到问题 请联系q1006766071

0个金币
  • 普通用户购买价格 : 0 个金币
  • 文件大小853.81 KB
  • 下载次数0

库溜网,设计师唯一认准官网 https://co6.cn/