• 文件格式:dwg

    文件大小:115.79MB

  • 建筑功能:医疗,医疗建筑

  • 设计内容:空调,通风

  • 高度类别:多层建筑

  • 图纸深度:施工图

  • 论文方向:空调

  • 项目位置:贵州

  • 图纸深度:施工图


设计总说明:1、工程概况:本工程为贵州省医院实验室装修暖通施工图2017;本次设计包含检验科、病理科、输血科,病理科位于三楼,检验科和输血科位于二楼。共计面积约2000平方米。本次设计中,PCR测序、微生物实验室均按ABSL-2中的B2类进行设计,其他实验区域按ABSL-2中的B1类进行设计,除检验科中央实验室配备备用冷热源外,其他区域均采用大楼冷热源。
2、设计范围:实验室新风设计;实验室排风设计;实验室卡式风机盘管设计;实验室吊顶空气处理机设计;微生物实验室组合式空调设计;微生物实验室排风设计;PCR组合式空调设计;PCR排风设计;实验室消毒杀菌设计;实验室空调设备冷冻水供水设计;实验室空调设备冷冻水回水设计;实验室空调设备冷凝水排水设计;实验室送风口及排风口选型设计;实验室空调室外机风冷热泵机组选型与接驳设计;实验室冷库设备选型及组装设计。空气消毒设备选型与安装。
部分图纸展示:
resize,w_760
二楼检验科、输血科冷凝水布局图.jpg
resize,w_760
二楼检验科、输血科平面流程图.jpg
resize,w_760
三楼病理科给水布局图.jpg
resize,w_760
三楼病理科空调水管布局图.jpg
resize,w_760
三楼病理科天花布局图.jpg
resize,w_760
三楼病理科消毒设备布局图.jpg