文件格式:dwg 文件大小:2.56MB 建筑功能:医疗,医疗建筑 设计内容:空调,通风,洁净 空调系统:全空气系统,空气-水系统 水系统:四管制 图纸深度:施工图 论文方向:空调 图纸深度:施工图
内容简介 工程包括三层十万级无菌存放间、前室及清洁走廊;非洁净办公用房等。四层Ⅰ级手术室8间,Ⅱ级手术室1间,Ⅲ级手术室11间室,洁净走廊及其辅助功能房,污物走廊及其辅助用房。
三层洁净无菌室、前室及清洁走廊合用一台空气处理机组;非净化区域的办公、清洗打包等用房采用普通风机盘管,新风由一台新风机组单独供应。四层手术部Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室采用一拖一形式;Ⅲ级正负压转换手术室采用一拖一形式;其它Ⅲ级手术室采用一拖二或一拖三形式;洁净走廊、器械室、菌物品室等辅房分别合用二台空气处理机组;污物走廊、标本室等辅房合用一台空气处理机组。三层净化空调系统采用自取新风的形式;四层空调系统采用一次回风,新风集中处理的形式,各新风支管上设定风量调节阀进行控制,以确保系统运行的可靠性。
|