本工程为上海览海门诊部项目手术室及洁净工程设计及施工。
施工范围为地下一层手术部。
地下一层手术部设置Ⅰ级手术室1地下一层手术部设置Ⅰ级手术室1间以及相应的辅房、办公区。
空调冷热源
空调冷热源均由屋面新增设的风冷模块冷热水机组供应,模块机组采用双压缩机形式,该机组能同时供应冷源和热源,满足系统不同场所的要求循环水泵设置备用泵。
设计范围内净化区域最大冷负荷为200KW,最大热负荷为100KW,过渡季节最大冷负荷为80KW,最大热负荷为60KW
四季空调冷热源:冷冻水供回水温度7/12℃,,空调热水供回水温度45/40℃。冷冻水及空调热水由模块机提供。
地下一层手术部风口布置平面图
屋顶室外机布置图
空调机组水系统图示意图" title="空调机组水系统图示意图" data_w="1600" data_h="1280" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; cursor: zoom-in;">
空调机组水系统图示意图
空调控制原理图" title="空调控制原理图" data_w="1600" data_h="1280" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; cursor: zoom-in;">
空调控制原理图
空调系统图
设备安装大样图
缩略图