一、工程概况
本工程总面积17121m ,由地下一层的汽车库及设备用房、地上十层的实验及办公用房组成,总高44米,为一类高层建筑。本工程空调冷负荷~2600kw,热负荷~1600kw。
二. 设计范围
1.对办公用房作舒适性空调设计;
2.对大楼作通风及防排烟系统设计;
3.对地下室设备用房作通风设计;
3.实验室的空调与通风;
三、空调/通风系统的设置与微生物实验室的安全防护措施要求
整体采用中央空调系统,各区域根据不同使用功能采用不同的空调通风系统。需要24小时空调运行的消防控制室设分体空调器。为防止实验楼内产生交叉感染,在所有实验区设置机械通风系统.利用有效的排风来排除有害气体,同时控制气流的流向,利用正确的压力流向和压力值来控制细菌的蔓延.
四、图纸展示
T12sLTBmJT1RCvBVdK.jpg
一层空调送风平面图
T1kBVTBCWv1RCvBVdK.jpg
一层空调水管平面图
T13qATB_ET1RCvBVdK.jpg
一层排风平面图
T1SBLTB4JT1RCvBVdK.jpg
办公区空调水系统流程图
T1xsLTBXYT1RCvBVdK.jpg
平面图
T1pqLTBmbT1RCvBVdK.jpg
九层空调送风平面图
T1sBATBKJT1RCvBVdK.jpg
九层空调水管平面图
T153VTB4Ev1RCvBVdK.jpg
洁净实验室单元
T12qLTB5WT1RCvBVdK.jpg
P2实验室单元空调通风方案示意图
T1yBVTBCYv1RCvBVdK.jpg
地下室空调水管平面图
T1VsATB_AT1RCvBVdK.jpg
地下室通风防排烟平面图
T1SsLTB4JT1RCvBVdK.jpg
分水器大样图
T133LTBXDT1RCvBVdK.jpg
空调系统原理图